易捷迅
我想做一个程序就是到日期自动停止程序工作,松下的PLC不会用不知道怎么做,请大家帮帮忙谢谢!
fsjnzhouyan
松下FP-X系列的PLC只有FP-X C38AT型号有内置日历/时钟,其它型号的要配日历/时钟模块(AFPX-MRTC),这样就可以调用内部时钟与设置时间比较达到时间停止工作。
特殊寄存器DT90056是日历时钟(年·月),DT90055是日历时钟(日·时),DT90054日历时钟(分·秒)。
回复内容:
对: fsjnzhouyan 松下FP-X系列的PLC只有FP-X C38AT型号有... 内容的回复 传出来的结果不对啊 是什么原因呢
对: 易捷迅
看看下图吧,注意内部时钟数值是十六进制,如果是设置15年10月30日8时,50分0秒停机,输入的值就是:年为21,月为16,时为48,分为80,秒为0。
怎么把这些数据转换成十进制数据
对: fsjnzhouyan 回复内容:对: 易捷迅 看看下图吧,注意内部时钟数值是... 内容的回复!
a62977386
我也遇到相同的问题请大家指教
robrotbo
受教了,谢谢,有要使用到
roychengl
學習了,頂起!進來學習路過!
MENGCHA
这个问题提的好,我也在想
whblaohei
very good! it's very nice of you!
小龙
用F81指令就可以转为10进制了。
李1990
都是高手啊!!!!!!!!
sssubcrew
利用自带始终,如上面几位说的一样;
本人已实现定时锁定、循环锁定、密码解锁一级循环锁定时密码自动刷新的功能,租赁收费和收尾款神器,哈哈。
好运航海家
楼主好人一生平安,感谢分享