松下plc FP-X系列特殊数据寄存器DT90052在高速计数器控制中的几点疑问 点击:17202 | 回复:13



放晴

    
  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-03 12:26:36
楼主

                                        

如上图所示,介绍了DT90052在高数计数器控制中的用法,还是有点不明白,

1、使用F0 MV向DT90052中输入的控制代码怎么组合的?

     例如上图“例2”所示,H1001代表复位高速计数器ch1,

     但是DT90052的右起第4位不是代表“清除高数计数器指令”吗?

     若这样理解,H1001的意思应是“清除高数计数器指令”且执行“软件复位”嘛

2、接着问题1,控制代码中,指定ch时一般放在第几位?有啥规则?

3、如上图“例1”所示,先输入控制代码“H1”,再输入"H0",是不是意味着瞬间接通软件复位再断开,相当于一个

     复归型开关?

具体相关资料见FP-X的编程手册,为PDF格式,已上传!

请大家帮帮我!本人早上9点到晚24点一直在线,欢迎大家前来指教!

先谢谢了!


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




f8888f0000

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年5月01日
发表于:2015-11-03 12:41:45
1楼

楼主没搞明白二进制,BCD码,十六进制的区别,H1001代表了整个寄存器16位,换算成二进制就是0001000000000001,这样你再看看?

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-03 13:00:57
2楼


回复内容:

对: f8888f0000 楼主没搞明白二进制,BCD码,十六进制的区别,H100... 内容的回复!



       H1001代表十六进制,转换成2进制确实是这样

     太谢谢了!!!!


      我是被脉冲输出控制指令中的控制代码给误导了,那么为啥脉冲输出控制指令中的控制代码又是直接组合形成的呢,没有进行进制间的转换?

       例如下图,为F171 SPDH指令中的代码,是不是这个控制代码的每一位的数字都是十六进制的?


jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2015-11-03 13:04:30
3楼

楼上正解。。。。

引用 f8888f0000 的回复内容: 楼主没搞明白二进制,BCD码,十六进制的区别,H100...


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-03 13:30:53
4楼


回复内容:

对: jtlfguo 楼上正解。。。。引用 f8888f0000 的回复内容... 内容的回复!



嗯 ,受教了

       请教下,据用户手册中知,脉冲输出控制中使用DT90053进行控制,如下图1,

而编程手册上说是继续用DT90052进行脉冲输出控制,如下图2,

到底谁对谁错啊 ?还是打印错误?糊涂了。。。

                                                            图1



                                                          图2


jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2015-11-03 21:45:42
5楼

DT 90052             

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-04 18:43:02
6楼


回复内容:

对: jtlfguo DT 90052              内容的回复!



谢谢了


JERRYHENG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2016-02-23 11:03:51
7楼

嗯 ,受教了

       请教下,据用户手册中知,脉冲输出控制中使用DT90053进行控制


CQZGYU123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2015年8月06日
发表于:2016-03-12 17:34:09
8楼

嗯 ,受教了

       请教下,据用户手册中知,脉冲输出控制中使用DT90053进行控制

   


darmily

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年8月05日
发表于:2016-05-16 17:55:42
9楼

ddddgffffffffffffffffffffffffff

hakko6A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2015年11月21日
发表于:2018-06-14 20:34:55
10楼

受教了,我正在学习松下 的PLC

可ིོ࿆汗ིོ࿆จุ๊บೄ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1017
  • 注册:2018年5月27日
发表于:2019-06-09 17:12:59
11楼

在学习松下 的PLC

JJAce

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年11月07日
发表于:2020-04-02 21:25:21
12楼

受教了  谢谢

雷村科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2021-08-08 02:25:38
13楼

在学习松下 的PLC   受教了  谢谢  