请教各位老鸟:
1、西门子TP1200触摸屏做modbus通讯的话,是不是触摸屏只能做主站?
2、现用TP1200做modbus主,然后通过modsim测试,数据能正常收发,但连上和利时的holliascomm就没数据了,且holliascomm那边通过modscan测试数据也能正常收发
请问各位有这方面的工程经验吗?
万分感谢!
欢迎来踩楼,求各位大大解答!
jz3154
没用过modbus,如果是西门子PLC很好连接的!下次楼主发成求助帖,那样高手就看见了!
已解决了,将两边的校验位改成NONE(原先是EVEN)竟然就通上了,但原因不明
回复内容:
对: jz3154 没用过modbus,如果是西门子PLC很好连接的!下次... 内容的回复!
对: Kamifun 已解决了,将两边的校验位改成NONE(原先是EVEN)... 内容的回复!
估计还是校验码的事情,哈哈,恭喜解决问题!
嗯,不过还有一个通讯周期也很关键,因为触摸屏需要实时通讯,而软件可能有个通讯周期,像holliasccomm的话有1000ms的通讯周期,这样一来数据传输就会不正常,设到50ms以下就OK了^^