松下PLC FP-X 相对值 定位运转 点击:611 | 回复:4



照甩甩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2015年11月17日
发表于:2016-01-19 10:52:21
楼主



哪位大神能不能给我详细讲下这段程序




jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2016-01-19 12:31:43
1楼

你哪里不懂?说一下,谁能比手册更详细。

照甩甩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2015年11月17日
发表于:2016-01-19 14:48:19
2楼

就最后一段R911C--(DF/)----那一串不懂       你又没有手册  发给我一份185865417@qq.com

回复内容:

对: jtlfguo 你哪里不懂?说一下,谁能比手册更详细。 内容的回复!


jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2016-01-20 11:07:41
3楼

发脉冲的时候 r911c 有效,发完之后 回到无效  用来判断私服运动是否停止的。手册官网下载吧,太大不好发

南京弘恩电子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2015年11月12日
发表于:2016-01-20 12:48:17
4楼

FP系列编程手册 (综合篇)已发你邮箱