FP-X控制单轴回原点问题 点击:892 | 回复:9



maker210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2014年8月11日
发表于:2016-03-25 10:40:43
楼主

请问一下老师为什么电机不转,哪里有问题?

PLC 是FP-X C30T 步进驱动器为雷赛DM542 电机两相步进电机

电气接法 Y0接PUL- Y1接DIR- 。   PUL+ DIR+接24V+(步进驱动脉冲信号端支持+5V ~+24V)   



楼主最近还看过



ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-03-25 11:34:02
1楼

PLC系统寄存器里要将X4定义原点,驱动器是否支持24V要确认,不然Y0和Y1都要串2K电阻。PLC的(+)和(-)有没有分别接(24V)和(0V)

jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2016-03-25 12:35:32
2楼

r911c有效说明已经在输出脉冲了,是电机接线有问题

 

maker210

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2014年8月11日
发表于:2016-03-25 12:50:26
3楼


回复内容:

对: ss330477403 PLC系统寄存器里要将X4定义原点,驱动器是否支持24... 内容的回复!

感谢老师 问题已经找到了   是+没有接24V  

maker210

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2014年8月11日
发表于:2016-03-25 12:51:34
4楼


回复内容:

对: ss330477403 PLC系统寄存器里要将X4定义原点,驱动器是否支持24... 内容的回复!

谢谢老师 问题已找到。继续学习中。。。

maker210

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2014年8月11日
发表于:2016-03-25 12:52:43
5楼


回复内容:

对: jtlfguo r911c有效说明已经在输出脉冲了,是电机接线有问题  内容的回复!

谢谢老师   问题已解决   继续学习中。。。。

RVC小强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年1月04日
发表于:2017-01-04 21:52:08
6楼


引用 ss330477403 的回复内容: PLC系统寄存器里要将X4定义原点,驱动器是否支持24...


leolinjing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 264回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:145
  • 注册:2016年12月20日
发表于:2017-01-14 16:38:27
7楼

r911c有效说明已经在输出脉冲了,是电机接线有问题

feng2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年5月24日
发表于:2017-09-22 14:09:19
8楼

学习学习 学习学习

发那哥

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年9月25日
发表于:2017-09-23 11:36:10
9楼

请教一下这两行程序有什么用?

脉冲一结束就触发R12接通0.1秒有什么意思?

为了断开R10?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师