松下x0 运动控制时,不管正反转过程值老是增 点击:767 | 回复:3



yhhgogo1981

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:116
  • 历史总积分:131
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2016-05-08 16:55:55
楼主

如题,请问怎么解决?用的171指令,(主程序中执行,脉冲输出,增量型,脉冲加方向,正转off,反转on)。反转加了Y1.但是 不管是朝哪个方向动作,经过值dt90400老是在递增。是不是实际的位置要自己计算出来的?




yhhgogo1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:116
  • 历史总积分:131
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2016-05-08 16:57:55
1楼

这是截图这是截图这是截图

jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2016-05-09 08:36:07
2楼

正反转Y1不是你写梯形图自己控制的,而是配置你上图中dt0的值来改变的。

yhhgogo1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:116
  • 历史总积分:131
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2016-05-09 08:45:53
3楼

回复内容:

对:jtlfguo 正反转Y1不是你写梯形图自己控制的,而是配置你上图中dt0的值来改变的。     内容的回复:

谢谢,我把脉冲数改成负数就能正确显示位置了。谢谢师傅,钻牛角尖了。