DP通讯小白问题 点击:2322 | 回复:9



Mr Lee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2016-08-03 20:29:18
楼主
求助帖10分-未结帖

本人通讯小白一枚!网上看一些PROFIBUS通讯都是很高深的 不适合我!我只想知道2台PLC通过DP通讯上了后我写程序怎么调用从站的地址?或者一台PLC与一个电缸控制器通讯上了 我PLC里写个地址让电缸运动 这种地址是怎么对应的?不用PROFIBUS通讯的我明白 直接I/O走线我明白,但这种通讯是怎么对应的?希望高手们提供简单易懂的说明 !谢谢了 !




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-08-04 05:48:00
1楼

楼主plc是什么品牌的

Mr Lee

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2016-08-04 07:51:37
2楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主plc是什么品牌的 内容的回复!

西门子300PLC用博途V13编程

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-08-04 08:18:18
3楼

添加通讯设备的GSD文件,硬件组态中在DP通讯线中插入设备然后设置地址。

Mr Lee

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2016-08-04 11:50:12
4楼


回复内容:

对: 狼牙精神 添加通讯设备的GSD文件,硬件组态中在DP通讯线中插入... 内容的回复!

设置的地址是怎么个对应关系?


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-08-05 21:07:13
5楼

300的有专门的通讯指令,直接从库里掉转就可以了

osp321321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2016-08-07 22:34:01
6楼

在中华工控上也是楼主提问的吗? 已经回答了

梧桐树A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 616回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:2335
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2016-08-08 13:31:47
7楼

1,先把设备连接到PEOFIBUS网络上,并与PLC建立通信连接。一般PLC为主站。

2,连接成功后,就是收发设备控制信息来控制设备(具体怎么发,发什么在从站设备说明书上都会有说明的)


星凯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年8月02日
发表于:2016-09-08 15:03:25
8楼

我也想知道,麻烦大家说清楚点

a4580249

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:103
  • 注册:2023年2月22日
发表于:2023-02-27 11:52:10
9楼

长期需求工业交换机上所使用得 BO通 MEI满物料,大量采!!有外出得请V ;  1.5.5.2.6.2.4.0.2.2.3李!