关于松下FP-XO系列、双线圈报错问题 点击:963 | 回复:1



99

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2016年6月11日
发表于:2016-12-06 23:40:11
楼主

我最近使用松下FP-X0 系列的PLC,不小心用了双线圈。结果报双重定义错误,清除错误,修改程序后下载进去,还是报错,程序修改后是没有问题的,我退出RUN模式,在断电一分钟,重启再把程序下载进去,就解决这个问题了!这个问题当时使我非常抓狂,以前我经常用三菱PLC的,希望给使用松下PLC一点帮助!经常用三菱PLC,松下一下子真不习惯!




金三联胡工

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:551
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2016-12-23 16:16:09
1楼

在软件里你要清除错误呀