台达plc和变频,昆仑屏 点击:1102 | 回复:14



入侵病毒

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:33
  • 注册:2016年1月24日
发表于:2017-03-31 18:53:28
楼主
求助帖30分-未结帖

现有一个台达plc和变频,一个昆仑屏,想plc控制变频,同时屏实现简单控制功能,plc和变频之间用485通讯,屏和plc用232通讯可以实现吗?现在我卡在plc和屏的通讯上了,怎么联不上呢?哪位大神详细指点一下



楼主最近还看过



zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3160回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:23628
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-03-31 20:28:53
1楼

plc和屏的通讯一般都是设置好相同的参数就可以连接上的

看个球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2017-03-31 22:45:53
2楼


回复内容:

对: zhyi0214 plc和屏的通讯一般都是设置好相同的参数就可以连接上的 内容的回复!

用过昆仑跟三菱Q 用485通讯吗?直接设置能行不?

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8799
  • 历史总积分:85926
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-04-01 08:03:28
3楼

昆仑通态的屏也可以支持485和232两种接口通讯,屏后面接的三个串口,出厂默认为COM1是RS232的,COM2是RS485的,EXT是两种可以选择的,需要设置触摸屏内的拨码开关,首先要选对接口,然后对应的波特率、数据位、奇偶校验、停止位对应设备相同,就可以实现通讯


建议你同时用485通讯,支持一对多点的方式

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:154帖 | 4869回
  • 年度积分:2425
  • 历史总积分:40670
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2017-04-01 10:34:21
4楼

屏和plc用232通讯当然可以实现。

1、昆仑屏com1的2、3、5连接台达PLC的8针圆口5、4、8

2、屏组态设置好通讯口参数以及PLC站地址

风海流peng

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 136回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:872
  • 注册:2016年12月02日
发表于:2017-04-01 20:56:20
5楼

昆仑通态的触摸屏适用485通讯的,可以连接

928913780

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年8月06日
发表于:2017-04-02 17:57:49
6楼

很好的资料,谢谢楼主分享!

猎天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:157
  • 历史总积分:230
  • 注册:2014年11月18日
发表于:2017-04-03 20:31:46
7楼

嗯嗯   就这吧吧阿达的那就可能阿达大家能达到

dayagaozhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2017-04-07 13:09:54
8楼

用台达的编程电缆就可以直接联接,两边设置好通讯参数,通讯地址,在设备一栏里也可以找到台达PLC的驱动,完全没有问题的,类似工程我也做过。能通上的。

chromosome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2017-04-09 16:07:50
9楼

两边设上相同的通讯参数,注意COM扣

Ben9

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2017年4月06日
发表于:2017-05-11 10:29:30
10楼

你的PLC跟触摸屏的参数一定要对应的上,比如你PLC的比特率是9600,那么你触摸屏也要设到9600

 

cherlinyoung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2017-06-26 15:51:32
11楼

PLC和屏之间232通讯 必须可以啊 。。 你看下串口对应的对不对 然后看下PLC和屏里面对串口的定义是否一致


旧少年

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:213
  • 注册:2016年9月13日
发表于:2017-08-11 10:58:26
12楼

你这个应该是由于两家品牌的定义点不一样导致的连不上,你可以换成台达的 连接线试下,或者查询两家线的管教定义,自己定做或制作一根线。

卡文迪许_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2019-04-23 16:23:02
13楼

谢谢老师分享,学习了

流云之逸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 142回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:249
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2023-05-26 16:39:34
14楼

端口父设备选择com1,参数9600,7,1.偶校验。下面挂个台达串口就行。测试过通讯正常。你都昆仑屏了,还用得着和PLC做485通讯?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师