ASDA-Soft侦测成功连不上 点击:2383 | 回复:8



机电工老三

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2019-08-03 20:03:19
楼主

微信图片_20190803184113.jpg请大侠相助呀!现在发贴这么难?




郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-08-03 21:25:07
1楼

 你COM端驱动安装了吗,必须有COM驱动才行,你有USB和台达的那种扁形的接口吗。。。

机电工老三

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2019-08-03 21:34:21
2楼

啥原因从台达官网下的软件,新伺服控制器,经销商卖的线,啥原因啥原因啥原因?

机电工老三

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2019-08-04 15:24:06
3楼


回复内容:

对: 郭远林  你COM端驱动安装了吗,必须有COM驱动才行,你有U... 内容的回复!

-------------------------

安装了。是版本的问题。换了V5.2的把本好了。开始是,V5.4的版本,不是说的那忙好。

机电工老三

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2019-08-04 15:26:14
4楼

本论坛有人发过这样的帖子,看来确实是版本的问题。

维修小菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2018年9月01日
发表于:2019-12-09 10:21:48
5楼


回复内容:

对: 机电工老三 回复内容:对: 郭远林   你COM端驱动安装了吗,必... 内容的回复!

-------------------------

5.2的版本哪里有,官网上,没有啊

机电工老三

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2021-04-10 19:59:19
6楼

"维修小菜鸟" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【回复内容:对: 机电工老三  回复内容:对: 郭远林   你COM端驱动安装了吗,必... 内容的回复!-------------------------5.2的版本哪里有,官网上,没有啊...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


淘宝上买通讯线时,有软件送的,与店家沟通一下



李YN

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 49回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:86
  • 注册:2021年2月03日
发表于:2022-07-13 23:02:15
7楼

P3-05设置成1就行了

机电工老三

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2022-07-17 01:22:19
8楼

插好线,软件自动会设置通信


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师