有人用松下PRO7编程的吗?求解 点击:618 | 回复:2



hu563454185

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2019-09-25 14:35:42
楼主

有人用松下PRO7编程的吗?求解,松下PRO7,可以做子程序吗,有条件的调用那种,我准备做一个程序,有手动和自动两种功能,想要分别调用两个子程序,并没有互相的影响。避免双线圈,联锁混乱这种现象。




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-25 22:05:29
1楼

不管能不能做子程序,手自动程序输出通过辅助继电器的方式转换一下,最后把相同输出通过辅助继电器控制同一个输出,这样就不会存在双线圈输出了,而且还方便查询。如果你不会写子程序就用起保停方式写自动部分,手动部分直接输出(控制辅助继电器)

hu563454185

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2019-09-27 17:38:57
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 不管能不能做子程序,手自动程序输出通过辅助继电器的方式... 内容的回复!

-------------------------

谢谢,我后来选择了这种方式