各位大哥,我做了一个威纶通的触摸屏程序,设计了几个位状态切换开关,来手动控制马达的启动和停止,结果是我点了其中一个开关,其他的开关状态都跟着变化到相同状态,也就是要开都开,要关都关,不知道怎么回事,请各位大侠指导一下。




道承

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-10-03 00:05:12
1楼

你的控制地址没有改,所以你的开关全都是联动,只要分别赋予地址就可以了

王海丰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2011年9月23日
发表于:2019-10-03 14:31:31
2楼

初次使用,不知道控制地址在哪里怎么改?还望再次指教!


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-03 19:12:29
3楼

建议这种问题看看编程手册,上面有实例照着编写即可

wangoo1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2019-10-04 13:24:34
4楼

地址没有设置对

hfj1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年5月06日
发表于:2019-10-04 17:39:21
5楼

过来学习,学习

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-10-06 10:20:39
6楼

看看地址设置是不是对应的,感觉基本的东西都没掌握,有系统编程手册模拟可以看看