国产的三菱 FX2N
想做到
上电后延迟20秒启动 ,,Y0 ,Y1 合上,
x0 按下时 Y0,y1 断开,同时Y2,Y3合上,30秒后,y2,y3 断开,Y0,Y1合上。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
林春胜
请叫我王老湿
PLC上电,计时器延时20秒开始动作
延时到20秒,Y0,Y1动作
按下X0,Y0,Y1复位,Y2,Y3动作,T1计时器开始计时
T1计时30秒时间到,Y2,Y3复位,同时Y0,Y1动作
Smile-lyc