求助帖30分-已结帖

大家好,我有一台伺服系统设备,放在十几楼之上。经过检测,火线零线间的电压是233V正常,但是火线地线间的电压只有177V,零线地线间的电压有45V,说明实验室的地线对大地有电压。我猜想这是因为楼层太高,接地电阻过大并且楼中有漏电造成的,请问这种情况还要不要用地线呢?不用的话不能排走设备静电,用的话是不是有触电危险?求助大佬解答,谢谢。




yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2019-12-17 12:04:14
1楼

这不是你能解决的问题  要向你们客户反映  让土建单位去解决  严格来说  设备是不允许不接地的

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-12-17 12:48:01
2楼

设备外壳都必须接地,为了安全

kitecrying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 247回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:610
  • 注册:2016年4月01日
发表于:2019-12-17 13:08:08
3楼


回复内容:这都是什么逻辑

对: IE5338 回复内容:对: yang20908  这不是你能解决的... 内容的回复!

-------------------------


xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-12-17 13:32:04
4楼

一般用电设备都需要正常的接地确保安全

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2019-12-17 16:40:05
5楼

正解只有找人改地线,别的都是旁门左道,只是在选择对人安全一点还是对设备安全一点而已。


yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2019-12-17 16:50:55
6楼

回复内容:

对: kitecrying 回复内容:这都是什么逻辑对: IE5338  回复内容... 内容的回复!

-------------------------

地线对零电压超过45V  显然是土建接地措施没弄好  不信的化你可以查看一下相关标准 别乱喷  不是所有责任都说有设备供应商承担的

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2019-12-17 17:04:23
7楼

具体可参考GB50169-2016  里面对接地方式  接地电阻有详细的说明

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-17 17:14:42
8楼

接地电阻有要求:设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好; 专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。

这个电压人体可以感觉到,会有触电危险(>=36V)。如果实在不行,就自己做接地吧

不再让你孤单

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2019-12-18 22:16:58
9楼

仪器设备对零地电压要求较伺服设备高,零地电压高会造成信号偏移,还是找土建方检查接地端子箱是否有问题。实在不行推荐自己做接地。

日月飞峰

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2017年6月19日
发表于:2019-12-20 14:40:35
10楼

谢谢大家的解答,问题已解决,另外接了一个接地良好的地线!


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-21 08:49:57
11楼


回复内容:

对: 日月飞峰 谢谢大家的解答,问题已解决,另外接了一个接地良好的地线! 内容的回复!

-------------------------

接地是安全最重要的保证,还有不能接到现场供水管道或者消防管道上充当地线,必须专门接地

张振方SD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2694
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2019-12-21 09:11:00
12楼

找一下物业管理,接地铜排连接有松动,或者接地电阻不合格,不是用户所能解决的

江山永固

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2019年12月22日
发表于:2019-12-22 22:20:59
13楼

需要接地,但必须处理好地线带电问题,防止安全事故!

skyhu123123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2012年3月17日
发表于:2019-12-23 14:03:25
14楼

首先地线肯定是要接上的。为什么有火花,有几种可能,感应电动势,比如变频器,伺服之内的高频电器件。还有就是有火线短路,地线要把他带走,然后火线地线短路间有接触电阻,不够造成空开跳闸。

日月飞峰

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2017年6月19日
发表于:2019-12-23 21:53:27
15楼



回复内容:

对: 请叫我王老湿 回复内容:对: 日月飞峰  谢谢大家的解答,问题已解决... 内容的回复!

-------------------------

请问不能接到管道上又是为什么呢?

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-01-19 10:19:49
16楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。


孤独的永恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2017年4月09日
发表于:2020-02-21 16:15:54
17楼

还是要先处理好接地