松下FP-XHPLC怎么设置主从站 点击:1340 | 回复:7



whh0212

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:108
  • 注册:2020年1月04日
发表于:2020-03-21 20:33:03
楼主
求助帖30分-已结帖

刚开始学习松下的PLC,想做通信,但是不知道在哪里设置主从站。给为高手指点一下。



楼主最近还看过



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-03-21 21:02:45
1楼

这里面可以设置

image.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-22 01:32:58
2楼

看你是什么通信协议啊,默认是计算机链接协议从站的

whh0212

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:108
  • 注册:2020年1月04日
发表于:2020-03-22 08:23:22
3楼


回复内容:

对: 关育谋 看你是什么通信协议啊,默认是计算机链接协议从站的 内容的回复!

-------------------------

MODBUS RTU,系统寄存器里只能设置从站号,如果做主站,怎么设置?

whh0212

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:108
  • 注册:2020年1月04日
发表于:2020-03-22 08:23:39
4楼


回复内容:

对: xiexie1999 这里面可以设置 内容的回复!

-------------------------

做主站怎么设置?

whh0212

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:108
  • 注册:2020年1月04日
发表于:2020-03-22 13:56:07
5楼

已经好了,谢各位。做主站时,不管站号的设置,有send或recv时就是主站。做从站时要设置好站号。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-03-22 14:31:13
6楼


引用 whh0212 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  看你是什么通信协议啊,默认是...

-------------------------

系统设置成Modbus协议,如果不使用145和146指令,那PLC就做从站!如果使用145和146指令就做主站。