台达PLC通讯参数设置 点击:1934 | 回复:6



cba321

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4400
  • 注册:2020年2月20日
发表于:2020-03-31 22:48:19
楼主
求助帖30分-已结帖

MOV H87 D1120表示波特率9600 ,校验方式:偶校验 ,数据位:8 位 ,停止位:1 位 ;

但是见到很多有MOV H81 D1120或者MOV H113 D1120

不知道这两个的波特率和数据位是多少



楼主最近还看过



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-01 08:57:31
1楼

image.png


对着说明找就很清楚了 H81=1000 0001   波特率9600  停止位1位    无校验 数据位8                

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:154帖 | 4869回
  • 年度积分:2425
  • 历史总积分:40670
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2020-04-01 09:21:38
2楼

H87=1000 0111

对照1楼给的说明,b0=1,表示8位数据长度;b2,b1=11,表示偶校验;b3=0,1位停止位;b7~b4=1000,表示9600bps。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-01 09:50:51
3楼

将16进制用计算器转换为2进制,对应位看一下就知道了,例如:

image.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-01 12:45:27
4楼

看看这个,你就会明白了,这个大部分PLC设置都大同小异:


lingwei2

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 172回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:177
  • 注册:2012年5月21日
发表于:2020-04-04 19:04:12
5楼

我刚发了一个三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯的案例,有程序,有触摸屏程序,和台达的大同小异,看看就明白了,共同学习,共同提高

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-27 12:21:29
6楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师