FPWINPRO7用数据表指令做JOG运行控制,电机一直转不停。 点击:722 | 回复:3



meetright

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2018年12月20日
发表于:2020-04-21 22:46:46
楼主
求助帖100分-未结帖

4.png3.png2.png1.png

我将程序写在PRO主程序里面运行没有任何问题。只要将程序写在FB块里面然后调用,电机电机正反转按钮,电机可以正常运转,但是断开按钮,电机动作不停,还在一直的转,求解。目前发现只要将SYS_PMX_CHANNEL_0 用一个INT变量接收,程序就会出问题,求解!!!不知道是哪个环节出问题了。

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-22 10:43:26
1楼

看一下是不是FB使能断开前,电机还在处于运行中,这样就有可能一直运行下去

youtuo001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:72
  • 注册:2020年4月22日
发表于:2020-04-22 16:30:08
2楼

大家好   新人  欢迎做朋友

meetright

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2018年12月20日
发表于:2020-04-22 18:57:40
3楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 看一下是不是FB使能断开前,电机还在处于运行中,这样就... 内容的回复!

-------------------------

现在的情况是这样的 使能是一直开着的,当我手动点击电机JOG正反转的时候,电机可以正常动作,但是我将将正反转按钮关掉后,电机还在动作。如果将FB里面的程序放到PRO主程序运行是一点都没有,只要封装成FB块,然后调用就会出问题。