a451199274
如题 台达ES2 绝对值定位 想通过脉冲寄存器总数计算出当前的位置 但手册上只有Y0 Y1 Y2输出个数的寄存器D1030 D1031 现在有没有一种运算方式将每一次发送的脉冲数相加 多次赋值 计算出最后一次的脉冲数 再换算成显示距离??求大神解答一下 网上说D1030是当前脉冲寄存器的说法不对
楼主最近还看过
下班了 网上说D1030是当前脉冲寄存器的说法不对
按这个手册说明 换算是没有问题的 但实际电机转动距离与实际绝对定位不符
xiexie1999
回复内容:
对: a451199274 按这个手册说明 换算是没有问题的 但实际电机转动距离与... 内容的回复!
-------------------------
应该还是换算的问题吧,楼主最好发一下怎么换算的,好分析
对: xiexie1999 回复内容:对: a451199274 按这个手册说明... 内容的回复!
没有问题了 不知道什么原因 现在显示的脉冲数与换算距离一致了 说明D1030确实是脉冲的当前值寄存器
老哥 知不知道 这个问题 http://bbs.gongkong.com/d/202006/833536_1.shtml
对: a451199274 回复内容:对: xiexie1999 回复内容:对:... 内容的回复!
问题解决了就好
shaoxing86
谢谢楼主分享,赞一个