gk2017
遇到一个问题,就是现在MCGS触摸屏放在一个带玻璃箱子里,不能用手触摸,需要通过三个外部按钮(设置,加一,减一)来设定触摸屏内部变量温度的上限值。
楼主最近还看过
lzf2020
回复内容:
对: lzf2020 回复内容:如何写脚本触发的方式?我无法获得变量上一时刻... 内容的回复!
-------------------------
找到了,我在事件策略里找到了,当变量值改变一次就出发的选项。
李纯绪
编这个程序一定要用单稳或延时,防止按按钮时输入进去多个开关信号。
victor329
写脚本触发的方式,加一的按钮做加法运算,减一的按钮做减法运算!设置将自变量给定到具体变量地址!
回复内容:如何写脚本触发的方式?我无法获得变量上一时刻的值,然后没法用变量上一时刻的值与变量现在的值进行比较,来判断变量是否改变
对: victor329 写脚本触发的方式,加一的按钮做加法运算,减一的按钮做减... 内容的回复!
关育谋
引用 李纯绪 的回复内容: 编这个程序一定要用单稳或延时,防止按按钮时输入进去多个...
防抖动
乖乖小笨熊
为什么不在PLC里面处理?
那个更简单滴
一颗小小草
关键问题是三个外部按钮(设置,加一,减一)信号怎样进入HMI?
一体机?还是再外加一个PLC与HMI通讯?
Mrquang
最好用PLC好做一点。
东台西能工控
最好是用PLC
zhle
plc
青春少年3008
用函数功能应该可以实现吧
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。