求教:博世力士乐变频器怎样做恒压供水? 点击:1658 | 回复:4



俗人。

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2020年11月03日
发表于:2020-11-03 17:29:13
楼主

求教:博世力士乐变频器怎样用一台4~20mA的压力变送器来做恒压供水?

属实属于知识盲区,请教各位总工!




楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-11-05 14:48:55
1楼

把模拟量信号接到变频器模拟量输入端(压力),别的就是参数设置问题了

俗人。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2020年11月03日
发表于:2020-11-22 17:31:13
2楼

"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【把模拟量信号接到变频器模拟量输入端(压力),别的就是参数设置问题了...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


模拟量信号接入到变频器了,只是信号为4mA时,变频是50Hz运行;信号为20mA时,变频是0Hz,10、11mA时变频不会自动调节,应该是控制模式的问题,也就是你说的参数问题。

汶水西流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:125
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2023-12-11 05:03:38
3楼

一看就不对,b0设为6  E-1 主要参数在E组

hnber

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:56
  • 注册:2023年12月13日
发表于:2023-12-13 10:17:15
4楼

本人最近买的一批力士乐变频器,批量出现故障,都是头天生产正常,第二天一开机就显示DP,感觉就好像设置了倒计时一样的,查看说明书,此故障只能联系厂家处理,联系了销售商,给了个电话,无人接听,销售商商工程师忙,10点以后在打电话。怎么办,救急。整个生产线听下来几十人等着,!本公司生产机械的,采购这个变频器近十年,之前基本没什么问题,最近连续3台出现此问题。有没有可能变频器厂家设了倒计时?还有,厂家技术反应能不能快一些?客户在骂人呢!机械厂家不容易呀,弄不好要赔钱的!线上有没有懂力士乐的或者力士乐的人,求你们了