modbus通讯数据求助 点击:1990 | 回复:19



july1117

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-11-15 20:32:30
楼主
求助帖50分-已结帖

modbus发出读命令后,返回值都是F,是有干扰的原因吗,希望能有前辈指点一下



楼主最近还看过



星空养花人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2020-11-15 21:27:45
1楼

上图,看图解说啊

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-15 21:29:54
2楼

需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。

july1117

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-11-15 22:03:02
3楼

结果是这样的

july1117

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-11-15 22:04:16
4楼

回复内容:

对:july1117 结果是这样的     内容的回复:

july1117

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-11-15 22:08:55
5楼

回复内容:

对:关育谋 需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。     内容的回复:

通讯参数都是没问题的,唯一的一点就是现场用的232转usb工具接到电脑上的,不知道这个会有什么影响吗

AI雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 204回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:1951
  • 注册:2016年8月07日
发表于:2020-11-16 08:38:01
6楼

设备上是232 口直接转换成USB 进的电脑 是这个意思吗?

性金哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 104回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:4555
  • 注册:2016年3月19日
发表于:2020-11-16 09:30:02
7楼

接线,通信参数再确认一下

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-16 13:13:28
8楼

引用 "july1117" 的回复,发表在5楼
        内容: 回复内容:对:关育谋 需要楼主发出来具体数据,这样才好分析,有时候这种情况也是波特率不对造成的。     内容的回复:通讯参数都是没问题的,唯一的一点就是现场用的232转usb工具接到电脑上的,不知道...

通信参数和通信连接需要再次确认一下。

落殇zy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:311
  • 注册:2018年6月05日
发表于:2020-11-16 18:56:50
9楼

说清楚点

阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2020-11-17 10:14:41
10楼

用串口工具测试一下

看图片提示乱码

july1117

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2017年9月24日
发表于:2020-11-17 13:46:17
11楼

回复内容:

对:阿军仔 用串口工具测试一下看图片提示乱码     内容的回复:

串口通讯工具也是一样的,所有设置都没问题

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-11-17 13:52:21
12楼

最好不要用转换USB,最好电脑扩展232

Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 544回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:17753
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2020-11-17 17:12:15
13楼

1、确定设备 是 标准的Modbus 协议? 

2、将串口转 USB 的线更换一下,再试试;

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-17 21:21:39
14楼

引用 "Allen010" 的回复,发表在13楼
        内容: 1、确定设备 是 标准的Modbus 协议? 2、将串口转 USB 的线更换一下,再试试;...

偶尔有正确的Modbus报文返回,当然是Modbus协议了。

13631782347

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2020-11-19 10:32:43
15楼

检查一下接线吧,我之前遇到过,TX、RX和屏蔽接错了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-12-23 10:53:46
16楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


wudonglingk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:207
  • 注册:2012年3月19日
发表于:2021-04-09 09:30:32
17楼

DotTrend(百度搜)是一款用来记录modbus通信数据以及将数据绘制成渐变曲线的软件,欢迎使用

a4580249

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:103
  • 注册:2023年2月22日
发表于:2023-02-27 11:49:49
18楼

长期需求工业交换机上所使用得 BO通 MEI满物料,大量采!!有外出得请V ;  1.5.5.2.6.2.4.0.2.2.3李!

上海泗博自动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:34
  • 注册:2023年2月20日
发表于:2023-03-20 17:02:11
19楼

MQT-802适用于有设备监控需求的领域,可将Modbus串口设备通过有线方式传输至博云控平台或者其他支持MQTT(阿里云IoT、百度天工、EMQ、AWS)的第三方云平台,客户可以通过博云控平台或者第三方云平台远程查看现场设备的工作状态及报警信息,并可以对现场设备做出及时的响应或控制。
数据采集:Modbus RTU/ASCII主/从站;

传输方式:有线;
MQTT发布/订阅:使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,网关MQTT传输协议,数据格式为JSON,可自定义发布数据的JSON格式;
多种数据发布模式:新数据推送方式和周期推送方式可选;Modbus属性名称格式发布,有效缩短设备投运时间;
数据加密:支持TLS加密;
远程更新:远程升级网关程序、更新网关配置或重启网关;



热门招聘