两个RS232接口之间对接是要交叉接吗? 点击:3156 | 回复:8



林斌123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2021-01-25 16:38:09
楼主
求助帖60分-已结帖

我看了一台设备,昆仑通态触摸屏的RS232口 RXD(2口)接到了 485转232转换器的232侧TXD(3口),RS232口 TXD(3口)接到了 485转232转换器的232侧RXD(2口)。


请问:1.两个标准的RS232和RS232之间对接是交叉接吗?

           2.两个标准的半双工RS485和RS485之间通讯对接是直连吗?  搞糊途了。

           

1分不嫌少!


楼主最近还看过



Mars-chan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:27帖 | 431回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:3663
  • 注册:2019年4月01日
发表于:2021-01-25 21:38:26
1楼

两个标准的rs232 接线时交叉接的, A的发送接到B的接收 B的发送接到A的接收

标准半双工rs485接线就是你A-A B-B


techsavvy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2021-01-26 08:54:51
2楼

RS232 是交叉接的R--T;T--R

RS485是直接对接的 A--A   B-B


232是全双工,一个发送线,一个接收线,信号是对地线的电平来表示1和0,所以最少需要3根线

发送线给对方的接收线,接收线来自对方的发送线


485是半双工,同一时刻只能发或收,信号是在两条线之间的电压差来表示1和0,只需要2根线,也有用+ -表示的


备注:买232的成品通讯线要注意是否在线内已经对换完成,延长线一般没有进行对调,有很多专用通讯线

在制作时已经进行了T和R的对调,方便直接插接设备。有个别设备对其他针脚的信号也有要求,比如DTR,DSR信号

无法通讯时要注意一下。

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:154帖 | 4869回
  • 年度积分:2425
  • 历史总积分:40670
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2021-01-26 10:38:51
3楼

"Mars-chan" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【两个标准的rs232 接线时交叉接的, A的发送接到B的接收 B的发送接到A的接收标准半双工rs485接线就是你A-A B-B...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


没错,就是这样。

eyouebao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2021年1月13日
发表于:2021-01-26 13:09:45
4楼

232不对调不会损坏端口吧,485的试过没问题

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-01-26 14:37:26
5楼

RS232:
主站的“发送TXD”接从站的“接收RXD”;
主站的“接收RXD”接从站的“发送TXD”;
主站的“信号地GND”接从站的“信号地GND”。

RS422:
主站的“发送+TXD+”接从站的“接收+RXD+”;
主站的“发送-TXD-”接从站的“接收-RXD-”;
主站的“接收+RXD+”接从站的“发送+TXD+”;
主站的“接收-RXD-”接从站的“发送-TXD-”;
主站的“信号地GND”接从站的“信号地GND”。

RS485:
主站的“发送+\接收+T+\R+”接从站的“发送+\接收+T+\R+”;
主站的“发送-\接收-T-\R-”接从站的“发送-\接收-T-\R-”;
主站的“信号地GND”接从站的“信号地GND”。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-01-28 08:51:20
6楼

232是交叉,485不需要

落叶归根87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2021-01-30 16:06:04
7楼

232交叉,485直连加终端电阻

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-03-09 14:50:04
8楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。