空开上插了根铁丝干嘛用? 点击:1050 | 回复:7



你猜你猜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:98帖 | 907回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2019年2月15日
发表于:2021-03-19 15:08:53
楼主

空开上插了根铁丝干嘛用?

1.png



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-03-19 16:44:25
1楼

这样使用是不对的,估计下面的负载超过空开容量了,但是又不想空开跳闸,强行给空开上电

工控佬牛

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 85回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:15198
  • 注册:2009年1月24日
发表于:2021-03-19 16:53:47
2楼

这个是安全插销,开关断开后插上插销,开关就推不上去了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-03-20 21:42:46
3楼

是禁止合闸的作用,给用反了,变成禁止跳闸了。

zhitty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2019年9月19日
发表于:2021-04-26 20:49:49
4楼

防止跳闸,但是这并不安全

lich2008446

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 1409回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:5197
  • 注册:2013年4月06日
发表于:2023-01-14 12:22:36
5楼

搞成死的了,防止跳闸

Hu工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:1200
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2013年7月17日
发表于:2023-02-03 13:32:46
6楼

断电维修时,禁止推闸上电。 图片是用反了的状态,这样很危险的


微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:164
  • 注册:2020年4月26日
发表于:2023-07-07 14:13:43
7楼

这是防止被随意分闸用的。短路和过流时,还是会跳闸的