PLC型号CP2E-N30DR-A,用CP1W-CIF12-V1隔离型的485通讯选件板,拨码开关1、4 OFF,其余ON,读取压力传感器数据,数据一直读不上。
用串口助手检测PLC发送的命令帧:
选件板RDA-接USB转485转换器的TX-/B端子、RDB+接USB转485 的TX+/A端子;
串口助手显示01 03 00 28 00 02 44 03 该命令帧正确
用串口助手检测压力传感器,能够正常反馈数据;
压力传感器485A接USB转485转换器的TX+/A端子、485B接USB转485转换器的TX-/B端子
PLC接压力传感器时,以下接线没有接受到正常数据
接线1 | 接线2 |
压力传感器485A接选件板RDA- | 压力传感器485B接选件板RDA- |
压力传感器485B接选件板RDB+ | 压力传感器485A接选件板RDB+ |
结果:A641.00 off D1352:0082,其余从D1350~D1355都是0000 | 结果:A641.00 开 D1352:0000 从D1350~D1355都是0000 |
设置
程序
请大家帮忙看一下我的程序或者设置那里出问题了,各位大神,拜托了。