楼主最近还看过
手动状态下的KA2和KA4这两个点是什么信号?我没看到线圈,如果是两台泵的互锁就有问题,消防水泵的手动模式应该是两台都可以起,一用一备一般是自动模式。还有一个就是我遇到过很多次,像你这个图,如果不考虑KA2和KA4串在控制回路,假如在自动运行状态,突然把手动自动切换旋钮转到手动,如果你的速度足够快,水泵回路不需要你去按启动按钮,它不会停机而是继续运行。建议你把手自动切换按钮换成那种带中间停止位的。还有一个就是上面那个老师说的对,无论从经济角度还是实用性还是稳定性,在这种简单的控制回路里面,PLC还不如老的时间继电器回路,又容易坏,坏了还不好排查,排查出来又找不到相同的元器件,因为继电器接触器这些到处都买得到,你那PLC等过了几年不要说客户找不到,厂家可能都停产了。