星三角启动手动和自动图纸缺陷征集 点击:726 | 回复:15



风的声音

    
  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-20 23:24:55
楼主
求助帖30分-未结帖

 大家看看,这个控制有什么缺陷,左边是手动控制,右边是自动控制,大家看看连锁安全,思路有什么问题,有什么缺陷,欢迎大家指正,谢谢!


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-05-21 08:49:59
1楼

现在用PLC去实现手自动,电路已经很简化了,没必要这么繁琐

fighting2021

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2021-05-21 10:42:28
2楼

工艺流程得说下

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2021-05-21 22:09:43
3楼

说实话很多年没有实际画图了,有个小小的疑问:为什么三角形接线会在热继电器之前?

这样安全吗?

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-22 00:16:33
4楼

"fighting2021" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【工艺流程得说下】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

就是手动可以星三角启动,手动启停不进入PLC,自动通过PLC进行星三角启动。

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-22 00:18:02
5楼

引用 "柳红岩" 的回复,发表在3楼
        内容: 说实话很多年没有实际画图了,有个小小的疑问:为什么三角形接线会在热继电器之前?这样安全吗?...

这样热继电器就会比较小,省钱,主电路应该没有问题,就是看二次回路。

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-22 00:18:55
6楼

"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【现在用PLC去实现手自动,电路已经很简化了,没必要这么繁琐】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我这是消防上用的,要非常的安全。所以就是手动自动要分开,比较麻烦

chaizhengkkll

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:33帖 | 226回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:3127
  • 注册:2012年8月16日
发表于:2021-05-22 17:45:27
7楼

没有要求么?自动时怎么切换的

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-22 18:30:33
8楼

星-角启动用PLC 做?比接触器逻辑控制元件还多呢,怎么说简单了?

三个接触器,一个延时头就解决了。用PLC必须增加3个继电器。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-22 20:46:05
9楼

10年前做的消防水泵(37KW)星角启动柜,其中KT1不是时间继电器,是接触器的延时头。按消防要求做的。


消防37KW启动柜.jpg

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-23 12:32:22
10楼

"chaizhengkkll" 的回复,发表在7楼
        对内容: 【没有要求么?自动时怎么切换的】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


自动就是用转换开关,三位旋钮转换到开关的另外一边。

风的声音

  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:26帖 | 63回
  • 年度积分:418
  • 历史总积分:469
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2021-05-23 12:41:07
11楼

"李纯绪" 的回复,发表在9楼
        对内容: 【10年前做的消防水泵(37KW)星角启动柜,其中KT1不是时间继电器,是接触器的延时头。按消防要求做的。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

这样的话,手动和远程用的是同一个延时继电器,一旦延时继电器坏,手动和自动全部失效。


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-23 21:07:23
12楼

"风的声音" 的回复,发表在11楼
        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在9楼        对内容: 【10年前做的消防水泵(37KW)星角启动柜,其中KT1不是时间继电器,是接触器的延时头。按消防要求做的。...】进行回复:        --...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


如果那么考虑问题,那么这个装置中有一个螺丝松动可能都不能启动。元件损坏是非正常事件。

延时头是一个机械件,与电控无关,就损坏概率说,降低50%。

阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2021-05-24 14:40:31
13楼

     学习啦,这个电路我看来看去怎么感觉好长时间没有接过这样的线啦,电工初级必学的知识


  


     

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-07-08 09:54:37
14楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


猪木狼马蜂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2022年1月20日
发表于:2022-01-20 13:42:29
15楼

手动状态下的KA2和KA4这两个点是什么信号?我没看到线圈,如果是两台泵的互锁就有问题,消防水泵的手动模式应该是两台都可以起,一用一备一般是自动模式。还有一个就是我遇到过很多次,像你这个图,如果不考虑KA2和KA4串在控制回路,假如在自动运行状态,突然把手动自动切换旋钮转到手动,如果你的速度足够快,水泵回路不需要你去按启动按钮,它不会停机而是继续运行。建议你把手自动切换按钮换成那种带中间停止位的。还有一个就是上面那个老师说的对,无论从经济角度还是实用性还是稳定性,在这种简单的控制回路里面,PLC还不如老的时间继电器回路,又容易坏,坏了还不好排查,排查出来又找不到相同的元器件,因为继电器接触器这些到处都买得到,你那PLC等过了几年不要说客户找不到,厂家可能都停产了。