执笔热人生
配置:FX5U64MT-ES + FX5-40SSC-S + FX5-BUS-CNV + FX3U-4LC 没用过fx5 我是新手
1 总线模块FX5-BUS-CNV怎么使用的 编程时WORKS3 上面如何添加才能显示FX5-BUS-CNV + FX3U-4LC
编程时 的 地址如何分配,程序如何写?
2 我使用配置图添加FX5U64MT-ES + FX5-40SSC-S + FX5-BUS-CNV可以,当FX5-BUS-CNV再添加模块显示报错?
楼主最近还看过
乖乖小笨熊
FX5-BUS-CNV就是一个连接FX3**或者FX2**系列扩展模块的转换接头,地址分配跟扩展FX5同类模块一致,就是智能模块占据一个通道,IO模块地址顺连
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
twtynijj
FX5-BUS-CNV是用在FX5UC系列的。你这个FX5U 不用这个模块。直接把后面的扩扩展插好就OK 这个模块多出来了