外发一个柜子,居然发现接错和漏接60处

这种接线公司,下次黑名单得了

1分不嫌少!


楼主最近还看过



yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2021-07-20 06:54:16
1楼

没有实时跟进       

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-07-20 08:34:30
2楼

首先看看你图纸会不会漏画了 

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-07-20 08:38:18
3楼

手动设置一下3个参数试一下,P200位置控制比例增益(缩小位置控制误差)  P204速度控制增益 P206速度积分补偿,手动将3个参数调小试一下,你也可以用台达软件自动调整

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-07-20 09:13:17
4楼

图纸漏了,那个不是漏接啊——人家按图施工,错从何来?

主要是用了那种狗屎欧标端子(老板推崇),一排有一处接线错了24个!!全部右移了一个位置——该死的欧标端子,完全就是垃圾......