本文主要介绍RS232串口转profibus协议网关,将RS232数据接入到西门子 PROFIBUS网络中,,使用设备为西门子 S7-300型 PLC,YT-PB-04型网关。
官网:http://www.comvision.com.cn/
移通创联RS232转profibusYT-PB-04型网关
西门子s7-300
1 将RS232转profibus网关YT-PB-04 的 GSD 文件 复制 至 PC1:Step7\S7data\gsd\目录下,
产品图标文件 COPY 至 PC1:Step7\S7data\nsbmp\目录下;
2
打开 “SIMATIC Manager” ,见图
3
File→New, 键入项目文件名:T_MODBUS,→OK,见下图
Insert→Station→SIMATIC 300 Station 点击,见图
5
SIMATIC 300(1)→Hardware 双击,并在 HW Config 的菜单中选择 Option→Update Catalog 点击,将设 备 GSD 文件加入设备 Catalog 中,
6,配置机架:Hardwear Catalog\SIMATIC 300\RACK-300\Rail 双击;
配 置 CPU : 点 中 机 架 UR 2 槽 → Hardwear Catalog\SIMATIC 300\CPU-300\CPU315–2 DP\6ES7
315-2AF03-0AB0(本例) 双击 ,见图 所示,并选择 PROFIBUS 主站站号。
7
配置 PROFIBUS:New→Network Settings,选择:DP、187.5kbit/s(仅是举例)→“OK”,见图
1
配置 PROFIBUS 从站
点中 PROFIBUS(1) DP master system(1),使其选中横线变黑,打开 Hardwear Catalog\PROFIBUS DP\Additional Field Devices\ Gateway\里面的RS232转profibus模块 选择从站站号,本例选择从站站号为:19→“OK”,
2
配置RS232转profibus网关的 RS232 接口
双击 网关图标,弹出 设备配置窗口,选择 Parameter Assignment ,见图
配置 RS232 波特率:选中“波特率 Baudrate”→“Value”,
选择“校验”:选择“校验 Parity”,支持 8 位无校验 1 个停止位、8 位偶校验 1 个停止位、8
位奇校验 1 个停止位和 8 位无校验 2 个停止位,3
“主/从”:产品设置成主站,使用 GSD 文件 只能选择 MODBUS 主站方式。选择“主站”,
配置 PROFIBUS 和 MODBUS 数据更新模式
配置 PB-B-MM/V32 的 RS232 接口,设置窗口;选 Parameter Assignment, 选中“数据更新模式 DataUpdataMode 在每条 MD 回答后 At Evry MD End” →“OK”。
PROFIBUS 和 MODBUS 数据更新模式:是用户指定何时进行 PROFIBUS 数据区与 MODBUS 数据区的 数据交换。
3
配置等待回答时间 Time of Replay
选中“等待回答时间 Time of Replay”→“OK”,支持 10ms—1000ms,以及无限期等待。
1
在 Hardware catalog 中打开 目录
有 0#~38#共 39 个槽(逻辑上,非物理设备), 0#、1#槽已占用,剩下 37 个槽提供
用户使用。每个槽可以用来插入一条 MODBUS 通信模块(报文), 所以一共可以插入 37 条 MODBUS(报
文)。每一个 MODBUS 模块对应一种功能的 MODBUS 报文,可双击插入某一槽中。
2
例说明在 2#槽中插入“read 24 bits(0xxxx)”
本 MODBUS 模块对应 MODBUS 的 01h 功能, 即:读取 24 个输出线圈 0xxxx 状态。 选中 2#槽,然后双击“read 24 bits (0xxxx)”
在 2#槽中插入“24DI read 24 bits(0xxxx)
1..3”; 其中:I 1…I 3 是 PROFIBUS 主站分配
给这个 MODBUS 模块的 3 Bytes 输入地址,
对应 MODBUS 读入的 24 bits(0xxxx)。
进一步设定 MODBUS 参数:双击 2#槽中的“24 DI read 24 bits(0xxxx) 1..3”;选择“Parameter Assigement”,完成“从站地址”和“起始地址”的参数设定,
楼主最近还看过