DTU/RTU信号稳定性检测方法 点击:194 | 回复:0



纵横智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年11月02日
发表于:2021-07-30 15:30:31
楼主

DTU/RTU是一种物联网通信终端,利用无线网络为用户提供远距离数据传输功能,采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块。DTU/RTU的稳定性是我们在选购产品时首要考虑的问题,只有稳定的信号才能带来更好的传输效果。下面本文就来介绍一下检测DTU/RTU信号稳定性的四种方法:

ZHC492CG(1920-640).jpg

一、在线空闲测试

测试DTU/RTU自己维持已建链路的能力,当没有数据时,DTU/RTU通过心跳保持自己的连接,DTU/RTU应至少能维持平均1小时以上的链路持续时间,不发生断线重连。

测试方法:让DTU/RTU连上数据中心后不发任何数据,观察它能维持链路多久,时间越长越好。本项测试临近结束时,应向数据中心和DTU/RTU各发几个数据包,来验证该DTU/RTU保持的空闲链路是真实可用的,如果DTU/RTU或数据中心任何一方无法收到对方的数据包,则为不合格。

二、数据中心关闭后恢复测试

数据中心在以后运行和维护过程中,肯定会出现临时停止暂停服务的情况,因此需要测试DTU/RTU在数据中心恢复后的快速恢复能力。

测试方法:让数据中心关闭短时间,如1分钟,然后恢复数据中心,看DTU/RTU是否能快速连接上来,恢复时间应该在5分钟内,越快越好,重复多次该项测试,DTU/RTU必须能100%恢复连接,只要出现一次DTU/RTU始终无法恢复连接的现象,即为不合格,以此例推就就可以判断出DTU/RTU质量。

三、频繁双向小数据量测试

测试DTU/RTU频繁收发小数据包的能力,因为日常运行中主要是小数据包的频繁双向收发。

测试方法:在数据中心和DTU/RTU端,每10秒向对方发送一个100字节左右的数据包,持续10分钟,同时统计网络有没有出现断线或是数据出现丢包丢失的情况,最好的结果是:没有发生断线重连,也没有丢失任何数据包,如果出现DTU/RTU断线后再也不上线,或上线后无法继续双向收发数据,即为不合格。另外,在小数据量测试时,可以观察是否出现丢包,或数据内容错误的情况,如果频繁丢包,或出现内容错误,则为不合格。

四、双向大数据压力测试

某些应用需要临时传输大数据量,因此该项测试也是非常必要的。

测试方法:在数据中心和DTU/RTU端,每2秒都向对方发送一个1000字节左右的数据包,持续30分钟,并进行统计是否出现网络断线的情况,以及双方是否出现数据包丢失的情况。一般来说,压力测试下,DTU/RTU可能会出现断线重连,也会丢失数据包,但断线重连的次数不应超过10次,而且次数越小越好。如果出现DTU/RTU断线后再也不能上线,或上线后无法继续双向收发数据,即为不合格。另外,大数据压力测试时,可以观察数据传输性能这个指标,一般情况下,DTU/RTU传输数据的速度在每秒300~1500字节范围内,均属于正常,但速度越快的传输性能越好。如果DTU/RTU的传输能力明显低于该范围,即为不合格。