使用电缆故障测试仪可以对电缆的低阻、高阻、开路、短路、泄漏等电缆故障的测试,本文国电西高小小编重点介绍开路故障的判断方法。
开路故障。此类型故障多发生在电缆运行时,突然发生故障而造成电缆过流烧断、开路,测量时可能会出现短路或高阻故障现象。
电缆故障测试仪开路故障判断的方法为:
1、如果知道电缆的原始长度,在高阻情况下,用低压脉冲进行测量,测量出来的长度小于实际长度,可初步判断为电缆开路(正常情况下测量出来的为电缆的全长)。
2、三相中如果有一相或两相的测量长度小于其它相测量长度,也可初步判断为电缆开路。
3、如果在高压状态下,将电缆终端头短路,测量出来的波形为开路或高阻状态,也确定电缆开路。
以上就是开路故障的类型和判断方法。如有疑问,请咨询国电西高。
了解更多www.hvhipot.cn