三相温升试验装置操作时必须接地 点击:216 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-12-15 10:45:15
楼主

  三相温升试验装置具有自动化程度高、使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的设备。

  三相温升试验装置的注意事项:


  1、单机设备较重;测试移动时:注意人身安全。测试工作不得少于两人,一人操作,一人监督操作,以确保安全。试验人员与被试品应保持相应安全距离。试验人员配戴护具,设立警戒区域。


  2、外壳必须接地,不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。仪器必须有良好接地,使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。


  3、升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够(电流密度可按6-8A/mm考虑)接触面要处理干净(可用细纱布打亮),否则接头发热,甚至电流升不到额定值。


  4、工作前先检查电源有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。


  5、工作现场不应有易燃物。温升试验则应准备足够的灭火器材。


  6、连续性(升温)试验,现场应有人值班。并定时检查升流源设备、导线、接头发热情况,作好记录。由于电网电压的变动,注意调节TD,以便维持额定试验电流。试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。


  7、试验工作应遵守电业安全工作规程有关规定并制定切合实际的安全措施。仪器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。


  8、液晶屏不显示,打印机不工作,禁止拍打面板、振动机体或自行拆卸,厂家维保https://www.hvhipot.cn/了解更多



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师