谢磊
台达plc DVP-ES2系列通过modubs通讯读取伺服64位数据 但是 此系列plc没有64位类型数据 不知道有没有什么好的办法可以解决
楼主最近还看过
请叫我王老湿
看看能不能分几个寄存器去储存,储存到相邻的寄存器
关育谋
可以转为32位,可以参考我发的这个帖子:http://bbs.gongkong.com/d/202111/873902/873902_1.shtml
芒果小平子
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【看看能不能分几个寄存器去储存,储存到相邻的寄存器】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可以分几个寄存器 但是要对64位数(编码器的脉冲数)据进行计算处理 可能是正可能是负,这个怎么处理
"关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【可以转为32位,可以参考我发的这个帖子:http://bbs.gongkong.com/d/202111/873902/873902_1.shtml...】进行回复:
我的是64位有符号位整数 ,没法放到32位 ,数据可能大于32位
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
"谢磊" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【看看能不能分几个寄存器去储存,储存到相邻的寄存器】进行回复: ------------------------------...】进行回复:
最高位地址一般是符号位,0表示正数,1表示负数