【5元现金红包】关于三菱伺服电子齿轮比的问题! 点击:583 | 回复:5



Atenza

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:282
  • 历史总积分:282
  • 注册:2022年5月08日
发表于:2022-05-15 13:06:00
楼主
求助帖100分-已结帖

FX3U控制MR-JE-A,在MR configurator2中,电子齿轮比1:1的时候,发出的脉冲数和伺服放大器中显示的脉冲数基本对上的,当电子齿轮比设置大于1:1后,发出的脉冲数和伺服放大器显示的就差得好多,差好几千个脉冲,屏蔽线也换上了也是老样子,这是什么原因?请各位大神指点一下?谢谢!



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-05-15 21:48:54
1楼

你就把电子齿轮比设置为1:1,然后通过程序运算去实现比例换算

  • 精华:338帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2022-05-16 17:10:29
2楼

会不会超过了你脉冲频率的最高值

q910877460

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 104回
  • 年度积分:112
  • 历史总积分:8319
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2022-05-17 23:04:24
3楼

电子齿轮本就是放大或者缩小脉冲的,只要两者相除等于电子齿轮就没问题。另外,如果没有干扰,在1:1时伺服收到的脉冲数就应该等于PLC发出的,一般最多相差±5个脉冲以内,不然就是有干扰了,查PA13设置的参数,把接收脉冲频率设置为200K以下,抗干扰会好点,再则就是脉冲线不能大于2米,并且用屏蔽双绞线。

世事如棋!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 796回
  • 年度积分:3454
  • 历史总积分:6074
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2022-06-11 10:08:43
4楼

学习一下

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-07-10 13:09:53
5楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。