今天考大家一个关于PLC输入点的相关问题,请大家忽略多余线路,忽略输出端线路。也别钻牛角尖,原输入就是24V的。
题目:
只接输入端X1一根线,只接输入端X1一根线,只接输入端X1一根线,除了电源线(220VAC)其余都不接,将PLC上电,会怎么样?
我们先看看其它网友们的回答:
网友A:
我接入过48V的,输入指示灯亮,我猜220V也一样,输入灯亮
网友B:
没有形成回路应该不会烧坏东西吧,如果PLC是隔离220V电源,应该没什么事
网友C:
KM1和KM2发生跳动
网友D:
PLC不爆炸吗?输出用380v的?
网友F:
如果你PLC供电电源的火线与X1是同一相的,那么接通后对应X点肯定烧毁;运气好的话就是仅里面的贴片电阻炸了。
网友G:
首先,PLC输入是24V的吗?第二如果PLC电源和接入的220V电源是同一个电源系统即有公共参考电位,很可能一个现象就是点动按钮1次DI输入灯回亮,但很快会烧坏DI通道。
网友H:
记得欧姆龙的是需要外部电源输入端,,三菱应该是输入回路内部供电,不需要再接电源,只接开关,可以用万用表测试Plc输入点和公用端Com之间有有无电压来判断是否是内部供电,一般是直流24V~确定是内部供电的话不能再加外部电源,否则输入回路会摧毁。
网友I:
短时间的接入(一分钟内)不会造成烧毁 ,输入输出也没有什么反应。长时间接入 会烧毁那个输入点的光耦,其他的正常,本人试过FX1S的PLC
网友J:
应该是直接烧了PLC,原24V公共端已接好,这时接220V也等同于加相对应电压
有效参与用户均奖励20积分
楼主最近还看过
首先我认为A答案有可能。但是,48V不确定能点亮,220V差不多。
看输入点:
PLC输入点都是采用双向光耦,没有极性,交流也行,不同电压区别在于电阻大小。
LED发光电流很小,我们用数字万用表二极管档就能让LED发光,那可是微安电流啊!所以,LED用在试电笔上一样好使。
在PLC24V输入端,电阻值约几K,对于220V可以忽略。AC220一端连接,另一端通过杂散电容、绝缘电阻与AC220V形成回路,有微弱电流通过,会产生输入信号。能否使输入光耦导通,跟电容、绝缘电阻有关,不是一定能导通。
至于其他答案可以否定,220V单端连接没有回路,不会对PLC有任何损坏。