低压供电在特殊场合(比如手术室)采用IT系统,既电源侧中性点不接地,用电侧外露可导电部分接地保护。在用电器、供电线路等发生绝缘损坏接地时,有电流通过用电器、供电线路的绝缘电阻和电容形成回路,这个微小电流达到漏电保护器动作电流时,保护动作切断供电。

城市10KV供电采用IT系统,保护措施是绝缘监视,不跳闸。某一相对地绝缘下降(或接地),变电所发出报警,为保证供电不执行跳闸,对供电回路进行检修,排除故障正常供电。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2022-08-07 15:47:09
1楼

在没发生接地故障前,电路中平衡状态,零序电流互感器没有输出。发生接地,平衡打破,穿过零序电流互感器的电流矢量和不为零,开关跳闸。

IT系统接地电流大小不确定,跟Z有关系。很小时,没有任何危害,不必理它。比如电器维修(CRT彩电是热底盘),弄一台隔离变压器供电,手碰到带电处也没感觉。;电流大到RCD动作电流了,跳闸保护。

IT.png

聊天男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2022年1月12日
发表于:2022-08-08 13:29:19
2楼

太强了

330788528

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2013年8月20日
发表于:2022-08-09 19:50:31
3楼

讲的精彩!

白尧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2022年8月06日
发表于:2022-08-13 10:23:44
4楼

不理解对地绝缘电阻和电容,他是真实存在的吗

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2022-08-13 22:24:11
5楼

"白尧" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【不理解对地绝缘电阻和电容,他是真实存在的吗】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


是滴。电容、电阻难理解吗?

电线的绝缘电阻不可能无穷大,电线各种敷设方式对地、线间都存在电容。

电气打杂

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 300回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2022-11-03 09:28:58
6楼

隔离变压器的输出不与大地形成回路。

人站地上不会构成触电。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2022-11-27 09:41:35
7楼

变压器绕组对铁芯、对地都存在绝缘电阻和分布电容。

Cheart

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2024-04-26 08:40:11
8楼

感谢楼主分享经验