信捷PLC XC3 与台达DTC1000通讯 点击:281 | 回复:4



mooncakexy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年2月14日
发表于:2022-08-31 15:05:08
楼主

信捷PLC XC3或XD5  与台达DTC1000控制温度  关于模拟量通讯就是小白
有个小的焊锡炉要控制,想吧温度做到触摸屏里,求大神赐教



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-09-01 09:46:55
1楼

那就是模拟量信号处理,首先你要找到模拟量硬件手册,保证接线没问题,其次就是查看相关编程手册,看懂上面的程序例程,简单修改一下例程,然后就是根据工艺需求进行编程

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:234帖 | 12437回
  • 年度积分:3884
  • 历史总积分:30716
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2022-09-02 10:09:26
2楼

modbus通讯 正负接对了 

程序就那么一个指令

类似这样的  


gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2020年3月26日
发表于:2022-09-05 18:34:38
3楼

你用的什么牌子的触摸屏,如果是台达触摸屏的话,可以直接与温控器通讯控制不需要再经过PLC了

mooncakexy

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年2月14日
发表于:2022-09-06 15:16:28
4楼

"ac米兰" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【modbus通讯 正负接对了 程序就那么一个指令类似这样的】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


感谢!先试下