西门子1200在线访问不到设备,三个指示灯闪烁 点击:594 | 回复:5



五月天_

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2022年7月21日
发表于:2022-09-15 11:08:18
楼主

西门子1200在线访问不到设备,三个指示灯闪烁,RUN/STOP黄绿灯来回闪,是什么问题?微信图片_20220915110555.jpg



楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2022-09-15 13:03:54
1楼

workpicture1.JPG


HAVE FUN!

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-09-15 13:57:30
2楼

连上软件在线诊断就可以看出问题所在

秋夜无风心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2022年12月04日
发表于:2022-12-07 20:47:20
3楼

"请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【连上软件在线诊断就可以看出问题所在】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


楼主不是说了,访问不到,还诊断啥?


楼主是不是通过路由器连接的网络。

你的路由器是不是192.168.0.1。

1200PLC的默认地址也是192.168.0.1,是不是你的PLC和路由器的地址冲突了,我之前就遇到过这样的事情,咋弄都不好使。你可以用网线直连设置个和PLC同一个网段的IP地址,看看能不能连上。

北北sty

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:176
  • 注册:2016年10月20日
发表于:2023-10-27 15:58:38
4楼

如果之前没有连过 可能是软件问题,我碰见过 博途缺少插件 ,后来用虚拟机弄得程序

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1770帖 | 22298回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:98586
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2024-08-20 08:25:49
5楼

   看样子这个是学习板,S71200 正常清空软件时打到 RUN 会是绿色灯的, 这时应是初始 IP 地址进行连接的吧?