myxinnet
请问霍尼韦尔dcs怎么组态实现一个阀门的开度完全同步另外一个阀门的开度?比如PIC001完全同步PIC002的开度?假如PIC002自控开度是60%PIC001的开度也自动同步成开度60%。这要怎么组态实现呢?
楼主最近还看过
有会的给我个提示。
年轻人6630
PID的输出加个FANOUT 给这两个AO
"年轻人6630" 的回复,发表在3楼 对内容: 【PID的输出加个FANOUT 给这两个AO】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
好的,我试试。谢谢