hfhewei
求助各位老大 松下plc 批量复位R软继电器 用哪个指令?
楼主最近还看过
SHENZHEN2013
1,如果是连续的16个R(例如R0~RF):F1 MV K0 WR0
2,如果是连续的32个R(例如R0~R1F):F2 DMV K0 WR0
3,如果是连续的多个WR:F10 BKMV (s1_Start指定的16位开始区域和s2_End指定的16位结束区域所指定的数据块,会复制到从d_Start指定的16位区域开始的块中。)
以上第3种情况:源数据块用空数据块,即全部为0
xiexie1999
可以用
多个的
请叫我王老湿
置位与之相对的是复位,如一个继电器线圈接通并保持为置位,失电后恢复状态为复位。如SR触发器、RS触发器、保持继电器等,它们都单独的置位端与复位端。利用COPY指令可以实现成批的复位指令的 :COPY(K0 WR0 WR100) 把0拷贝到WR0-WR100(R0-R100F)
风中百合哈哈
幼儿园问题也拿出来问。
"风中百合哈哈" 的回复,发表在5楼 对内容: 【幼儿园问题也拿出来问。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
估计楼主想省事,直接问
回复内容:
哈哈 F11 我试过 不管用 等我再检查下
工控界混混
"hfhewei" 的回复,发表在7楼 对内容: 【回复内容:对:请叫我王老湿 "风中百合哈哈" 的回复,发表在5楼 对内容: 【幼儿园问题也拿出来问。】进行回复: -----------------------------...】进行回复:
检查下需要复位的R,条件一直在置位R的话用COPY复位完成马上就被重新置位的,我一直用的COPY去复位报警位
第一跟第二条用COPY可以复位成功RD,第三条就不能
应该是这样
批量置位R0-R10F:[F11 COPY, HFFFF, WR0,WR10 ].
批量复位R0-R10F:[F11 COPY, H0, WR0,WR10 ].
落尘丶
F11 COPY
胡潇林
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
JUSTIN@
感谢楼主的样例分享。。