夕阳文化
我要在昆仑通态屏上设置液位的上下限,液位上限1.8米,在屏上输入1.8确认后,为什么会自动变成2,设定成1.3时会自动变成1,我在触摸屏上并没有选择4舍5入,需要怎么做,求指教
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
ruanxikun
显示选择浮点数
天信平常心
四舍五入了改成浮点数就好了
glenxu
LXC54321
楼主问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,改为浮点数还是不能解决,但是断开PLC连接就可以正常输入!苦恼中
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
徐丫头
"LXC54321" 的回复,发表在4楼 对内容: 【楼主问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,改为浮点数还是不能解决,但是断开PLC连接就可以正常输入!苦恼中...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
plc寄存器好像没法输小数
波疲
感谢分享 用起来方便多了
流云之逸
不看设置的吗?寄存器需要浮点型,再设置成自然小数就可以了。也可以设置小数位数