分励脱扣器合闸故障求助 点击:1179 | 回复:4



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-11-10 13:03:57
楼主
求助帖30分-未结帖

image.png

上图是分励脱扣器安装到位状态,此状态下合闸断路器,会自动出现脱扣,合闸合不上!?

image.png

上图是为分励脱扣器没有安装状态,此时可以合闸。

大家分析一下问题出在哪儿?

分励脱扣器务必大家一定很熟悉,脱扣器线圈有交流和直流之分。线圈串入一个中继常开触点,只要中继得电,分励脱扣器线圈就得电,但是通电时间不能超过一秒。短时间内让断路器脱扣分闸。

另外还有其他辅助信号,远程可以直观采集到断路器分闸合闸信息。一般多用在消防上。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



光电隔离

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:160
  • 注册:2020年5月23日
发表于:2022-11-10 16:17:16
1楼

分励脱扣器没有复位吧

路先森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:346
  • 历史总积分:556
  • 注册:2020年9月28日
发表于:2022-11-15 22:30:45
2楼

你的脱扣线圈一直带电的

行者007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2009年2月14日
发表于:2022-12-08 13:56:08
3楼

根据现象有两种原因:脱扣器机械结构是是否正常。是否在不通电工况下正常(金属推杆返回)。另外是通电继电器触点是否断开。

行者007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2009年2月14日
发表于:2022-12-08 14:05:49
4楼

回忆检修ME630开关不能合闸原因是机械电动合闸磨损,