厂区工艺需要,要使用10kv高压变频器,变频工频无扰切换;
各位有没有实际应用案例,国产的高压变频器那家质量稳定一点,
目前使用的是荣信和英威腾家的;
新项目咨询了利德华福、新风光;这两家50HZ无扰切换已经不使用电抗器柜了,英威腾及荣信无扰切换还得配置电抗柜。
现场电机2800KW,拖动鼓风机进行生产,有没有经验丰富的大哥给分析分析,介绍下,谢谢啦
楼主最近还看过
西安西驰
怎么联系你?
风中百合哈哈
不错的东西值得学习
传奇~高压变频技术支持
电抗主要是为了保护单位,毕竟单元都是低压元件,如果出现反送电就会炸毁单元,如果有信心把闭锁做好不出现返送电的情况,不要电抗也是可以的。