丹弗斯与plc通讯是在哪项参数设置?谢谢了
此帖发自小程序
楼主最近还看过
tongok
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:0帖 | 93回
- 年度积分:56
- 历史总积分:114
- 注册:2022年2月10日
发表于:2023-02-06 17:23:50
1楼
看你这个应该是DP通讯。
1、安装GSD文件,
2、在网络上添加新设备
3、选择PPO类型
4、设定变频器地址:9-18
变频器8-30为【0】,FC协议;
5、联机,看变频器是否还有W34报警。
没有的话,那就应该是通讯上了。