我公司低压配电室,两段都由2500kVA的变压器供电,功率因数0.88,两段都加了400kVar的电容。只说一段,平时投五组电容,一组40kvar,功率因数提高至0.93,进线电流从两千一降到了一千九,但配电室用电量增加了两千度,这合理吗?
楼主最近还看过
李纯绪
增加2000KWh可不是小数,是一个月、一天还是一小时啊?一个月增加这些就不算啥了。
kingView3d
我公司在2020年1月低压配电室,两段都由2500kVA的变压器供电,功率因数0.88,两段都加了400kVar的电容。只说一段,平时投五组电容,一组40kvar,功率因数提高至0.93,进线电流从两千一降到了一千九。但截至2023年底,配电室用电量增加了两千度,这合理吗?
计算公式如下:
2000度÷3=166度/年,
166*1元/度=166元/年。
假如当年不投入,2021年初,被国电电网查获,偷电漏电,需缴纳罚款20w元。
166元和20w元,哪个划算呢?
上面二个帖子怎么回事?是叙述一个公司的事吗?
如果一年增加2000KWh,这么小的电量波动是怎么察觉的?增加电容器的有功消耗都不止这些。
"李纯绪" 的回复,发表在1楼 对内容: 【增加2000KWh可不是小数,是一个月、一天还是一小时啊?一个月增加这些就不算啥了。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
一天,就很离谱,原本是用三万一度电,投了之后就三万四了,而且负荷也没增加,懵
"李纯绪" 的回复,发表在4楼 对内容: 【如果一年增加2000KWh,这么小的电量波动是怎么察觉的?增加电容器的有功消耗都不止这些。...】进行回复:
日用电量,之前一直是3.1W,现在是3.4W,但是配电室负荷没啥变化呀,还是开了八台大泵
电量增加了10%,挺多啊!
如果计量准确的话,最有可能的原因是投入电容后,负载的电压增加了,带来用电量增加。只是想象,具体情况测量一下吧。
没有结果了?现在情况咋样?
"李纯绪" 的回复,发表在8楼 对内容: 【没有结果了?现在情况咋样?】进行回复:
最近有点忙没看论坛不好意思!
电压确实增加了,但是只增加了几伏,然后本来打算退电容看看,但是第二天就减量了,负荷减了,再退电容看电量也没意义,之后因为进线电流确实降低了一百多安,领导觉得效果不错,没让继续观察电量,稀里糊涂就过去了
小满
学习了
"Orianna·大青龙" 的回复,发表在9楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在8楼 对内容: 【没有结果了?现在情况咋样?】进行回复: --------------------------------------------...】进行回复:
运行状态要了解、纪录,在条件允许时。对于所从事专业,经验很重要,发现问题就要琢磨,经验是自己的。