求解西门子变频器报F0022故障 点击:928 | 回复:5



微信用户

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:192
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2023-03-24 16:53:53
楼主
求助帖30分-已结帖
西门子变频器:M440-75KW 故障内容:一上电就报F0022                    查r0947=22---r0949=1  根据参数确定为是直流回路过流 IGBT短路 维修记录:经检测IGBT完好,不是IGBT问题              :因为75KW是内置制动单元所以也检测了下没有问题 咨询:可能是哪块出现了问题
此帖发自小程序


楼主最近还看过



happyssy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 175回
  • 年度积分:5002
  • 历史总积分:9198
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2023-03-24 22:49:59
1楼

驱动光耦和电流检测电路查了么?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9009回
  • 年度积分:953
  • 历史总积分:90913
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-03-25 20:08:16
2楼

功率组件故障不一定是IGBT短路,变频器还有用IGBT的?不是功率模块吗?

这个故障不可能是直流短路,直流短路一定会切断电源(交流侧保险丝熔断),内部开关电源没有输出还能报警吗?

现在是内部电源正常,有报警功能说明单片机板没事,功率组件的驱动有故障吧。

黎明00000

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:61帖 | 225回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:211
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2023-03-25 22:48:56
3楼

440接口插件较多。先看看是否接触良好吧。

方向放在电流检测上看看。屏蔽电流传感器看看是否还报警。

破你的夜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:764
  • 注册:2019年12月17日
发表于:2023-03-27 09:33:58
4楼

功率组件故障io板可能性大

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3580帖 | 22504回
  • 年度积分:1428
  • 历史总积分:150159
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-05-09 14:36:14
5楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。