IFM-AL1402的profinet怎么设置 点击:1139 | 回复:9



不要迷茫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:117帖
  • 帖子:118帖 | 60回
  • 年度积分:67
  • 历史总积分:67
  • 注册:2021年6月04日
发表于:2023-05-24 13:38:55
楼主
求助帖100分-已结帖

易福门的AL1402(PROFINET)带AL2325(输入输出可调),在配置时该怎么配置呢,比如1号子模块要配置16个输入,2号配置10个输入 6个输出。找了IFM客服,垃圾的要死,除了给个所谓的英文版的说明啥也不会。


1.png



楼主最近还看过



林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:2875
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2023-05-24 18:50:22
1楼

可以的,将2号槽插入相应输入和输出模块就行了。

捕获.PNG

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2023-06-05 11:23:26
2楼

GSD文件都导入成功了,硬件配置也有了,直接拉过去,下载进去测试一下就行了,别的设置(输入输出可调)可以在易福门软件设置即可,两边设置一样,即输入输出关系对应,然后把硬件配置下载进去,监控看看对应IO变量会不会变化