LK220 作 Modbus TCP 从站时,PLC 如何设置 ? 点击:491 | 回复:4



笑语cll

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:1453
  • 注册:2015年11月19日
发表于:2023-06-20 11:13:17
楼主

LK220 作 Modbus TCP 从站时,PLC 如何设置?



楼主最近还看过



GY116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:91
  • 注册:2020年6月28日
发表于:2023-06-20 11:32:14
1楼

LK210 作 Modbus TCP 从站时,需要在程序中设置从站地址,如下图所示,在PLC 中添加 HS_ModbusTCP Slave 功能块,设置 Address。
图片.png

LK210 作 Modbus TCP 从站时,最多支持 32 个主站链接。 LK210 作 Modbus TCP 通讯时,端口是 502。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:128帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3484帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-07-27 15:05:07
2楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!


老李爱编程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:56
  • 注册:2023年8月29日
发表于:2023-08-29 10:27:21
3楼

image.png

老李爱编程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:56
  • 注册:2023年8月29日
发表于:2023-08-29 10:28:15
4楼

在AT中组态modbusTcp_slave,参见上图

然后按照帮助文档操作即可

如有疑意,随时练习~