有一台复制的机器,一个FX5U和3个三菱的变频器,一个电能表,modbus通信。用的是时间轮询的方式。已经出了十几台机都没有问题。最新的一台机器通信的时候出了一个很奇怪的问题,就是停机几天后在开机,开机后十几分钟后1站和2站变频器才可以正常轮询通信上,也就是说停机后开机需要一段时间通信才正常。
1、程序是用过的,重新清空PLC灌机也不行
2、三台变频器和电能表是接线都是直接并起来连到PLC的485口
3、用串口调试软件从PLC485口的线测试,每一台变频器都可以通信上
4、说到干扰,机器没有大功率设备,而且以前接线都是这么接,以前的十几台机器都正常
5、没有接终端电阻,以前的机器也没有接