PROFINET转ETHERCAT协议网关ethercat和profinet接线一样吗 点击:430 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-07-10 17:24:49
楼主

捷米特JM–ECAT-PN是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。

捷米特JM-ECAT-PN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。

image.png

3.技术参数

PROFINET 技术参数

网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TXMDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。

适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-102007IDT

ETHERCAT 技术参数

网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC

2 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TXMDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。

支持的最大 PDO 长度,inputs outputs 各为 256 字节。Input output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。

硬件电气规范

电气参数

电源:直流 24V/200mA18V30V 可用),使用中建议接好保护地 PE

工作环境:-2555℃,湿度≤95%

防护等级:IP20

安装方式:35mm 导轨

重量:500g

PROFINET 的电气连接

image.png

PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。

image.png

 

ETHERCAT 的电气连接

image.png

ETHERCAT 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT 插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关

ETHERCAT 技术标准。

协议及数据转换

协议转换原理

网关分别从 PROFINET 一侧和 ETHERCAT 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。

image.png

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师