微信用户
大家帮我看看设置的不对嘛
yerone
没发现问题 是不是接线问题?
回复本条
发表回复
JSdanzi
用串口助手 看PLC 有没有 发出报文啊 发的对不对
ac米兰
plc参数里面设定也可以
关育谋
解释如下:
1、数据长度:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、起始符:无
6、结束符:无
7、控制线:RS485接口
8、校验和:有
9、协议选择:专用协议,即就是计算机链接协议
10、控制协议格式:格式4,即就是有回车和换行符
11、D8121里保存的PLC站号为2
12、D8129超时检测时间为100ms
总结:也就是说首先要给PLC写入这段时间才能保证PLC是专用协议,切记!切记!切记!
郭远林
https://mcgs.lanzoue.com/iPHkv0g6z6ih
帮助手册上面接线 还有设置
121111115
我好像看见触摸屏设置了38400的波特率了,是不是这里有问题。
逍遥剑仙
三菱PLC正常是不需要设置啥参数 触摸屏设置好就行了
cwh672390794
都是高手
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
hu339754811
你选COM1试下
yjl21st494
对
2024-09-27 15:57:33回复
LYLL
修改一下端口号